Trace sizes can be up to 999 mils
by typing a value over the menu value like this
In this case this is unpractical because it shorts the resistors which don’t have enough space between terminals but it is doable. I would think the 48mils should be fine, but as noted to avoid voltage drop you want to keep the runs on high current connections such as between the MOSFETs and the connectors as short as possible but probably given the size of the board . As to wire size this web site indicates current carrying capacity for various wire sizes (in AWG which is North American)
anything above about 22ga should be fine as it will take a couple of amps max (larger wire size is better but more expensive and requires a bigger hole in the pad on the pcb as well which is also a consideration!) Remember that if multiple pumps are running off a single wire (I don’t know if that is true here) the currents add, one pump would be 300ma, but 3 pumps would be around 1A if they are all on and you need to allow for the max current (with about 50% more capacity for safety.) That would increase the required wire size as well probably.
Peter
via google translate
Die Leiterbahngrößen können bis zu 999 mil betragen
indem Sie einen Wert über den Menüwert eingeben, wie diesen
In diesem Fall ist das unpraktisch, weil es die Widerstände kurzschließt, die nicht genug Platz zwischen den Anschlüssen haben, aber es ist machbar. Ich würde denken, dass die 48 mil in Ordnung sein sollten, aber wie erwähnt sollten Sie, um Spannungsabfälle zu vermeiden, die Leitungen bei Hochstromverbindungen wie zwischen den MOSFETs und den Anschlüssen so kurz wie möglich halten, aber wahrscheinlich angesichts der Größe der Platine. Was die Kabelgröße betrifft, gibt diese Website die Strombelastbarkeit für verschiedene Kabelgrößen an (in AWG, was nordamerikanisch ist)
Alles über etwa 22ga sollte in Ordnung sein, da es maximal ein paar Ampere braucht (ein größerer Kabeldurchmesser ist besser, aber teurer und erfordert auch ein größeres Loch im Pad auf der Platine, was ebenfalls zu berücksichtigen ist!) Denken Sie daran, dass, wenn mehrere Pumpen über ein einziges Kabel laufen (ich weiß nicht, ob das hier zutrifft), die Ströme addiert werden. Eine Pumpe hätte 300 mA, aber 3 Pumpen hätten etwa 1 A, wenn sie alle eingeschaltet sind, und Sie müssen den maximalen Strom berücksichtigen (mit etwa 50 % mehr Kapazität aus Sicherheitsgründen). Das würde wahrscheinlich auch die erforderliche Kabelgröße erhöhen.
Peter